Mauricio 0 71 06.07 08:42
В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, что ограничитель перенапряжения сети, с электрической точки зрения, является, изолятором. Появление избыточного, относительно номинального, напряжения приводит к возрастанию силы тока, протекающего через варисторы ограничителя напряжения, ограничитель перенапряжения сети что быстро и эффективно сбрасывает перенапряжение.

Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. Высокая механическая прочность и малая масса ОПНп позволяет устанавливать их непосредственно на линиях электропередач, на выводах трансформаторов и электродвигателей, в ячейках КРУ, а также между фазами для глубокого ограничения межфазовых перенапряжений.

Но при возникновении ограничитель опн п 10еренапряжений резисторы ОПН переходят в проводящее состояние и ограничивают дальнейшее нарастание перенапряжения до уровня, безопасного для изоляции защищаемой электроустановки. Такие ограничители перенапряжения представляют собой один конструктивный элемент с нелинейным сопротивлением. Число полупроводниковых дисков в них набирается в соответствии с категорией защищаемой электроустановки.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-35 предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной и компенсированной нейтралью переменного тока 35 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.

В первой области варисторы работают под рабочим напряжением, не превышающим наибольшее допустимое рабочее напряжение (сопротивление варисторов велико, через них протекает очень малый ток проводимости). В режим средних токов варистор переходит при возникновении перенапряжения в сети. При этом на границе 1 и 2 областей происходит перегиб ВАХ, сопротивление варисторов существенно уменьшается и через них протекает кратковременный импульс тока. Варистор поглощает энергию импульса и рассеивает её в окружающее пространство в виде тепла. Третья область для ограничителя является аварийной, сопротивление варисторов в ней вновь резко возрастает.

Стеклопластиковый корпус ограничителя перенапряжения ОПН обеспечивает взрывобезопасность при прохождении тока короткого замыкания.